quote:以下是引用划痕在2012-01-01 20:34:22的发言:
quote:以下是引用老兵01在2012-01-01 20:00:42的发言:
模拟量输入模块,并且量程卡设定为‘D’时要短接或并联电阻,否则SF报警!

一直都是开路,从未报警。

感谢划痕老师,应该是量程卡为‘’D‘’并且选定二线制变送器时,将该通道组未用的通道并接1.5--3.3kΩ电阻。
当量程卡为‘’B‘’并且选定二线制变送器时,将该通道组未用的通道短接。