我用的6RA70装置是690V/1000A,原装的r072.002也是1000A(控制飞剪),电机额定电流是464A。功能图G160、G161中电流限幅P171、P172设置的是260%,其它参数是默认值。在实际运行时采集K107和K117两个数据,K107(以P100为基准)被限幅在200%(928A),K117(以r072.002为基准)是130%(1300A)且未达到限幅值。
请教一下:1、为什么两个电流不会不一样,装置实际输出多大电流?2、根据功能图G160、G161电流限幅值该怎样计算,即当P171和P172确定后电流被限幅在多少安,参数P605、P606和P603、P604的基准是什么?