一个问题一直挂在我心头,不知道正确答案。
在11年初,我在找答案版区 解决了一个问题。
地址是:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=66612&cid=1029
问题是:
四线制模拟量输入是不是要占用两个通道?
而二线制的只占用一个通道。

问题补充:
占用两个通道输入口?

悬赏分:5 解决时间:2011-04-10 23:34:28 提问者:示折 - 毕业实践员 第4级问题ID:66612

我的回答并被录用 是
最佳答案
6ES73317KF02作RTD输入时,两个通道只能作一个通道使用。其它情况,一个通道对应一个模拟量。

回答者: kileye - 高级技术员 第7级 2011-04-05 20:27:50

但是 其他有很多人回答和我不一样。
其他人回答均为 :都只占用一个通道。
而且后来专家也为后面回答的人给了专家奖励分。提醒接受其他网友的答案.

我很困惑,我记得使用3317KF02时根据原理图,如果作为RTD输入时,两个通道只能作一个通道使用,总共只能接4路RTD。不知道是否正确了?
新发布的3311KF02是可以接8路RTD的?但不支持2线制方式?
请各位讨论一下,也请专家给我个奖励分吧,让大家过个愉快新年吧!哈哈