1、6ES73317KF02作RTD输入时,两个通道只能作一个通道使用。其它情况,一个通道对应一个模拟量。
2、使用3317KF02时根据原理图,如果作为RTD输入时,两个通道只能作一个通道使用,总共只能接4路RTD。理解正确,不用困惑!
3、新发布的3311KF02是可以接8路RTD的,支持2线制!