发布于 2012-01-02 19:58:58
5楼
Hello 新手阿
S5Time Data Type 使用起来确实需要主要数据定义格式, 举例 MW32=MB32 MB33
MB32.7,MB32.6 : Reserved
MB32.5,MB32.4 :
0 0 : 0.01s
0 1 :0.1s
1 0 :1s
1 1 :10s
MB32.3MB32.2MB32.1MB32.0 : BCD 2
MB33.7MB33.6MB33.5MB33.4 : BCD 1
MB33.3MB33.2MB33.1MB33.0 : BCD 0
所以你的数值输入9和9以下是没有问题的,因为二进制编码1001以下和BCD编码是一样的,如果输入9以上需要转换成BCD格式