有位同行老师傅做了一个200与深川变频通讯程序,用200的库做的,一直通讯不上,我去看了后发现有以下问题1."DataPtr"参数应该用指针&VB型式,不该用VD; 2.写参数到变频器时,只能写1个字,多于1个字则写不成功,所以,遇到类似问题可以先试一下读写1个字有没有问题再说,有些变频器本身不支持写多个字的; 3.变频器给的地址及指令码都是16进制,在程序中用的时侯,应先换算成10进制,是地址的话要再加上40001
狮子搏兔,亦须用尽全力!