回复:设备的启停,一般使用1个Q点还是2个Q点?大家一般都是怎么设计的,原因是什么?

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-04 08:05:27

10楼

quote:以下是引用芳季在2012-01-02 19:46:47的发言:
楼上,觉得用PLC控制会有再合闸的错乱动作吗?
还有你觉得,我上面说的危险性会被你这里说的安全性充分覆盖吗?

呵呵,一般控制除了正常启停外,还应设一个急停自锁按钮,这个按钮不受任何自控控制。另一般PLC柜和动力柜都分别有动力开关,如果动力柜开关跳闸了,而自控柜开关没跳。操作工如果检修完动力柜故障后直接送动力柜开关,那么就有二种情况:一种是单点控制的,由于PLC的输出点一直是输出的,所以动力柜一合闸,这个输出点所控制的设备就自动运行起来。另一种是双点控制启停的,由于双点都是一个脉冲信号,即PLC输出信号几秒钟后这个点也停止输出了,所以正常设备工作是PLC输出点并没有输出点闭合的现象,那么一旦动力柜跳闸再合闸,由于没有输出点闭合,故不用担心设备的自启动。