提到急停自锁按钮。错。这个已经是另外的控制。把按钮抽离,他也就只是一个点的控制。
提到PLC柜和动力柜……。错。显然两个柜之间必然要有联络。照你说的动力柜停电了,能不通知PLC吗?
提到双点控制。不是很明白。你是说PLC两个点控制什么对象?动力柜跳闸了,对象的动作当然停了。但是对象一直没有收到过停止信号。对象的控制方面还是反应正在动作的。当跳闸重合的时候对象就动起来了。