回复:设备的启停,一般使用1个Q点还是2个Q点?大家一般都是怎么设计的,原因是什么?

touch++

  • 帖子

    231
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-04 11:38:33

14楼

具体用一个点还是两个点控制,这个首先要看设备,不同设备控制的安全啊什么的要求都不同,比如电机和开关阀,安全和控制工艺的要求肯定不一样。按设备来不会有错。
设备上是一个点的,PLC控制这边可以改成两个点当然最后都是串在这一个点上,但是如果设备是两点分开的,设计的时候改成一个点很多时候就显得不太合理了。
问题简化一点,没什么特殊的要求,设备也支持单点控制,就是要达到个启停的目的,个人认为用一个点的要比用两个点的人多,因为经济嘛。
至于断电后再上电的保护,这个还是要看工艺的要求,有的设备需要上电时即要恢复断电的状态,有的要求上电再启动需要手动参与,这个不是问题,按工艺要求做怎么都能实现。举个例子,有个电机断电再上电时不允许自动运行,那么要有个集中和机旁的转换开关,断电时跳到机旁,上电再启动时需要手动把开关拨回集中。