总线定位器81、82端子附加安全功能的应用介绍
在使用总线定位器时,常常有人会问81、82端子是派什么用的?
在此向大家作一简单介绍:
1. 81+/82- 加<30VDC电压(一般为24V)
2. 在81、82端子的左侧面还有一个三个接线端子的接线座,出厂时短接线放在右面。需要使用本功能时将短接线从右改变为左,此功能才有效。
3. 当81/82端的电压下降或中断时,此功能起作用可以使执行机构移动到预先设置的安全位置。
4. 使用此功能的目的是:在通讯发生故障中断时,执行机构的位置可以有三种选择
A. FSVL 在能源故障发生后,执行机构按此参数设定值的控制变化有效。
B. FSSP 执行机构保留在通讯中断前最后有效的位置。
C. FSAC 排气阀打开,单作用的执行机构在复位弹簧力的作用下移动到起始位置。
* 出厂默认设置是FSAC。
详细说明请见说明书的第八部分“Functional safety”以及相关章节和参数FSTY 和FSVL功能介绍。