回复:wincc与从站进行自由口RS485通讯的问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-04 13:33:58

10楼

quote:以下是引用学徒级人物在2012-01-04 12:35:18的发言:
如果在OPC客户端的synchronous write 进行写入数值,确实可以改变从站的数值,怎么可以让其自动写入呢?而不是从OPC客户端进行同步写入呢?如果加上write date 在opc客户端的synchronous write时就改变不了写入值了,此时Tag2的在线观察仍然是bad。是不是其他的未执行呢?

写入当然要用OPC客户端里,你要自动写入那你就控制OPC客户端进行写入操作就可以了,“在线观察仍然是bad”和写没关系,你写的时候不要更新变量,加上write date,你要设置正确的校验方式,也就是校验码的位置不能是固定的,要用计算校验码的指令。