quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-04 11:14:31的发言:
如果都是西门子的系统,是不是就没有必要用opc来做呢?
比如我是400的PLC,和wincc 都是通过S7协议来做。并且大家也都是这样用的。
simatic net 是不是一般在和第三方的通信才考虑要用到呢?
都是西门子的产品,S7通信已经很好了,opc也没有什么优势而言。
看到网上有一些wincc通过opc的例子来通信,是不是主要讲了这个的用法?并不是必须要这样用呢?
如果监控系统和PLC使用的都是西门子的产品的话,一般是不需要通过OPC来通讯的,可以直接用监控软件WinCC自带的S7驱动即可(目前S7-1200与WinCC是需要通过OPC通讯,无法直接使用S7协议)。上面讲的那个例子,不知道用户使用环境是什么!究竟考虑哪些方面使用WinCC作OPC客户端读取Simatic Net OPC Server中的数据。不管处于什么情况考虑,我们只是把它当作案列分析。