SCALANCE W在食品罐装行业的应用
解决方案:
在可供选择的无线解决方案中,通过AS-I和PROFIBUS的红外线应用方案并不能满足性能和可靠性需求。因此,我们选择了具有I/O通讯功能的PROFINET解决方案。
SIMATIC ET 200S作为一个处理器,安装在灌装机的移动部分,同时接入点SCALANCE W788-1RR和SCALANCE W747-1RR作为客户端组件,控制阀门的快速打开和关闭。
无线PROFINET通讯实现了一条线路上的实时的和基于TCP/IP的通讯,并且控制器、分布式I/O系统和其它基于以太网的设备都能够集成到一个公用的通讯架构中。I/O数据和对应控制器的过程图像的循环传送确保了阀门能够实时快速地打开和关闭。
无线接入灌装机的移动部分可以防止损耗,而这种损耗通常会导致延期故障和高成本。在将来,这个接口也可用于服务,旨在提供更为方便的无线编程。

优点:
? 由于可靠的实时通讯,减少了停机时间,节省了成本,同时减少了所需的滑环数量。
? 大大提高了性能。
? 节省投资,一次性投资之后,维护成本几乎为零。
? 免予安装滑环,现场施工方便。
? 由于把PROFIBUS现场设备集成到了IWLAN无线电网络中,因而保护了投资。
? 即便与AS-I或PROFIBUS相比,也是最具经济效益的解决方案。
? 无线编程选项,提供了更为便利的服务。
? 面向未来的解决方案,采用了PROFINET标准,并能够集成到其它应用中,如带SIWAREX的称重装置