回复:请教10kv,800kw的电机,用于轧异形钢,启动方式可以咋个配?

david13581

  • 帖子

    586
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-04 16:52:38

2楼

笼型还是绕线,如果是绕线就水电阻吧,便宜又好用,启动转矩也不会小。
笼型用水阻是降压启动,实用于轻载。
向工控大神学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。