回复:应用探讨——S7-1200 通信的应用——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-04 16:56:17

7楼

quote:以下是引用KIRKKIRK在2011-11-29 15:29:21的发言:
CM 1243-5 的传输速度
由于 PROFIBUS 的传输速度的限制,允许 CM 的传输速度为 9.6 kbps 到 12 Mbps。
CM 1243-5 的 DP 接口的特性数据
● 可与 DP 主站一起运行的 DP 从站数:最多 16 个
对于组群 STEP 7 V11.0 和 CPU 固件 V2.0,资源支持每个站最多有 16 个 DP 从站。
可运行 DP 从站的最大数量减少了以下模块或节点:
– 插入 DP 主站中的 CM 1242-5 从站模块
– 连接至 DP 主站的 PROFINET IO 设备
示例:
除了 DP 主站模块 (CM 1243-5) 外,还有两个 DP 从站模块 (CM 1242-5)。 另外还有
5 个连接至 CPU 的 PROFINET IO 设备。
在这种情况下,可在 CM 1243-5 上运行最多 9 (16 -2 -5 = 9) 个 DP 从站。
● 可操作插槽总数: 最多 256 个
允许将插槽任意分配为 I 插槽和 Q 插槽。
● DP 主站的 DP 数据区的大小: 最大 1024 字节
– DP 主站的输入区的总大小: 最大 512 字节
– DP 主站输出区的总大小: 最大 512 字节
● DP 从站的 DP 数据区的最大大小
– 每个 DP 从站的输入区: 最大 244 字节
– 每个 DP 从站的输出区: 最大 244 字节
– 每个 DP 从站的诊断数据区: 最大 244 字节