quote:以下是引用buduanxuexi在2011-12-28 15:30:42的发言:
3.S7-1200 USS通信功能快之间的关系

USS_DRV功能块通过USS_DRV_DB数据块实现与USS_PORT功能块的数据接收与传送,而USS_PORT功能块是S7-1200 PLC CM1241 RS485模块与变频器之间的通信接口。USS_RPM功能块和USS_WPM功能块与变频器的通信与USS_DRV功能块的通信方式是相同的。

每个S7-1200 CPU最多可带3个通信模块,而每个CM1241 RS485通信模块最多支持16个变频器。因此用户在一个S7-1200 CPU中最多可建立3个USS网络,而每个USS网络最多支持16个变频器,总共最多支持48个USS变频器