楼主是做什么项目,以前我干水电项目时,测量机组的上导、下导、推力、水导都是用巡检仪(现在都用RTD模板替代了),我用过的最大96通道,常见的是32、64通道。当时选择的是深圳一家的,很长时间没和他们联系了。公司名称都忘了。当时采用的是modbus RTU方式。
楼主只需用S7200发一个请求直接读取即可。modbus一个请求中最大支持125个字的读操作。程序论坛中多的是,楼主随便下载一个modbus主站通讯程序,修改一下通讯参数即可。