quote:以下是引用yming在2012-01-04 18:45:39的发言:
TN-C供电系统当然可以加漏电保护了。TN-C供电仍然不可以把设备外壳(接PEN)当作N线回路!
在设备级上,N线仍然按供电要求回路做,只是最后接到供电的PEN端子,和相线构成用电回路(漏电就针对此回路)。外壳的保护最后也接到PEN端子,但它不构成回路,没有电流!一旦设备中N线对壳有短路,只要经“壳”有分流(超过整定值),漏电开关就跳闸!
------------------------------------------------------------------
斑竹大侠的意思是不是可以用这个图表示出来
正常时,电流通过N走,触电时,漏电流经过外壳分流,漏电流保护
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。