如何用STEP7软件将810D的NC数据和PLC数据分别备份为NC***.ARC和PLC***.ARC文件?
我们有一台数控车床,系统810D,嵌入式HMI(无硬盘,MMC100.2,CCU3)。前不久,CCU主板坏了,西门子来人换了一块新的,重新配置了各种参数。并用USB-MPI电缆连接机床和笔记本电脑,用STEP7软件将810D的NC数据和PLC数据分别备份为NC***.ARC和PLC***.ARC文件。后来又发生机床数据丢失现象,显示报警:“2001 PLC未启动”,PLC指示灯SF一直显示红灯,且原来的机床中文操作界面变为英文。我们按照原来备份人员的指点,NC,PLC清零后,用RS232电缆连接笔记本电脑的COM口和机床前端操作台的COM口,用SinuCom PCIN软件将NC备份文件NC***.ARC和PLC备份文件PLC***.ARC传入机床“启动数据”。重新启动机床后,机床操作界面恢复中文显示,PLC指示灯SF红灯灭,机床恢复正常工作。
此种方法恢复方便,备份全面,好像连驱动数据也一起备份了,恢复后再啥事都不用干。(不像有些方法做的备份,好像不全,恢复后还得进行机床某些参数的调试和重新配置)。所以非常适合机床使用者的日常数据备份与恢复。
谁熟悉STEP7的此种备份方法,请指点一下,最好有详细步骤。万分感谢!!!