15楼

楼主,加了距离光栅尺是不需要回到零点的,你只要在回零方式下看到各个轴的前面有一个回到零点后的标志就好了,回零记得一定要先回Z轴,还有参考点开关和硬限位开关都是必须的,特别是硬件开关是一定要的,为了安全。34090是零点偏置36100和36110才是第一测量回路的软限位参数,你加了光栅尺,软限位就应该设置在36110紧接着下面的那两个参数,那是第二测量回路的软限位参数,具体的参数号我也记不大清楚了。