漏电保护器额定漏电动作电流的选择
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄
漏电流超过允许值时,漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电
流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。
漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:
(1)为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认
30mA为人体安全电流值;
(2)为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
(3)为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电
动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215倍。
第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。
该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最
大不得超过100mA;
具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA;
漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100mA,阴雨季节为300mA。
第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流
较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间,
一般取30~75mA。
第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设
备。被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,一般不超过10mA,宜选用额定动作电
流为30mA,动作时间小于011s的漏电保护器。
是不是这样,一级在变压器二次测出口, 二级在配电柜出口,三级在用电设备入口?