回复:请教,在同一驱动模块中,X轴运行正常,但Y轴显示“axis enable missing

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-06 10:12:09

1楼

6SN1123-1AB00-0BA1 是功率模块,如果功率模块损坏会有过流或监控报警的,出现无使能需要检查功率模块上面的611D闭环单元,同时需要检查NCU里的模块配置及电机配置是否正确。
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMODRIVE

共有1510条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。