发布于 2012-01-06 12:02:23
25楼
楼主的所提的是“多台泵变频循环软起动”恒压供水方面的问题。
1)其中第1步与第2步之间的延时时间应采用 4楼 的方法测定。(我采用的延时时间一般是0.15~0.2秒)
2)而第2步到第3步的延时时间的作用是:用于防止“变频器到电机的接触器”在未完全释放时“工频电源到电机的接触器”吸合而瞬间短路。这个延时非常之重要!大功率的电机在切换时如果不加延时,会引起工频供电的空开跳闸(我遇到过这种情况)。我采用的延时时间一般也是0.15~0.2秒,效果很好。
主题 题外话:
1)变频器必须采用“自由停机”(滑行停机)。
2)建议增加“定时换泵功能”。即:单台泵连续变频运行一定的时间后切换为“下一台泵”变频运行。可防止单台泵“长期”能够满足供水要求时 变频泵长期运行(过度磨损),而其它泵“锈死”的现象,也可以使每台泵的积累运行时间基本平衡。
3)大功率(约22KW以上)“多台泵变频循环软起动”恒压供水应用时:建议在切换工频时采用软起动器控制电机。或改为“直接补工频”方式。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才