quote:以下是引用dcount107在2012-01-06 16:51:15的发言:
1、数据块出现时间戳不一致很正常,除非你的数据块只读不写,^_^。
2、如想使其保持一致,可采用如下步骤:
将块上传至离线程序:Blocks->在线->选择对应的DB块->右键Upload to PG
选择菜单Generate Source,将DB块编译成AWL源文件,打开将源文件内容覆盖到SCL源文件中即可。

这样做应该SCL的就编程STL了吧。
另外在db块修改的时候,必须保证离线和在线的结构是一样的。比如说都定义了四个浮点型数。
如果在线5个浮点型。离线4个,注释会消失。