回复:6RA70中C98043-A7002-L1-L2控制板上得V800损坏

含意

  • 帖子

    19
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-07 09:40:27

5楼

quote:以下是引用老兵在2011-12-29 10:11:19的发言:
能否更详细的描述一下故障的过程?什么情况下检修?检修的什么?如何检修的?故障的先后顺序?

设备是一个水泥厂主窑传动,正常停机(没断电)后更换窑砖,再启动时发现无法启动,直流调速器无显示,第二天我到现场后看到晶闸管、励磁板明显已经损坏,更换二极管、晶闸管、励磁板、由于直流调速器无显示拆下电源板看到板子背面V800损坏,更换电源板,送电后一切正常到O7.0状态,合闸指令输入后停留在O5.0状态后报F005判断为CUD1板励磁不触发、更换CUD1板后一切正常工作。回到公司后看到电源板和励磁板连接排线处也有损坏判断为励磁板损坏时导致电源板损坏。但是在中控室看到的电流曲线,及操作过程都没问题。问题是如何在停机状态下导致晶闸管损坏及励磁板损坏
\(^@^)/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。