回复:6SE71水冷变频器F023故障??

阿飞洪

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2010-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-07 13:07:12

3楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-01-01 19:46:56的发言:
好,问题一,你可以通过装置的功率模块自检功能,查看功率模块、触发单元是否正常工作;问题二,所有的历史故障都记录在了参数P947和P949的“第九页”中。P947.09是故障号;P949.09是故障值。

谢谢斑竹!但因为是新手,所以还麻烦斑竹说的详细些:
一、那个“功率模块自检功能”是在diagnostics菜单里么?看了使用手册没看见在哪里啊?有Drivemonitor详细的说明书么?
二、这个故障是我连机后在Drivemonitor里看见的,上传文件后P947.09显示Temp Overl. 但P949.09为1,有点疑问,P949.09为什么不是23呢?