在往315-2dp下载程序时,提示无法系统错误,无法装载SDB2000.诊断提示如下。 模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 841-0CC02-0YE0 - - - 5
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 8: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中新的启动信息
启动被阻止:
正在装载用户程序或检测到内部不一致
(SDB编号 小于 200,不完整、多余或者不正确)
- 用于 MPI 或 DP 接口的参数分配未评估或不一致
(SDB1XXX 不完整,多余或者不正确)
- 模块或子模块分配未评估或评估因出错而中止(SDB 13,5,2X,9X)
- 存在 STOP 请求
- 按键开关设置为 STOP
- 需要冷重启或暖重启
启动信息:
- 未后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 没有启动类型/伴随存储器复位
允许的启动类型:
- 不允许手动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
- 不允许自动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的最后有效操作或设置:
- 没有启动类型/伴随存储器复位
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
21:58:23.682 2012-01-07
事件 2 / 8: 事件 ID 16# 530D
事件 3 / 8: 事件 ID 16# 530D
事件 4 / 8: 事件 ID 16# 530D
21:58:00.486 2012-01-07
事件 5 / 8: 事件 ID 16# 530D
21:57:47.090 2012-01-07
事件 6 / 8: 事件 ID 16# 530D
事件 7 / 8: 事件 ID 16# 430E
已执行存储器复位
初始化信息:由于不一致的数据而导致存储器复位
先前的工作模式:STOP (存储器复位)
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
21:57:47.089 2012-01-07
事件 8 / 8: 事件 ID 16# 4309
自动启动存储器复位 (上电无备用)
初始化信息:由于不一致的数据而导致存储器复位
无用户相关信息(Z1):0001
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (存储器复位)
进入的事件