MM440的VC控制,确实很容易出现F0090这个故障。我的体会:

1.编码器的A信号和B信号不要采用单端输入模式,采用差分输入模式;

2.变频器的EMC安装布线规则要严格遵守。比如,PE线的连接要规范,这个在本栏目有很多讨论,包括网站的专题讨论,都有描述。PE线接得不对,就会导致系统信号线的干扰。这里不赘述;

3.编码器的信号线屏蔽层必须要双端接地。毋庸置疑;

4.编码器的机械连接必须要正确、可靠。

总之,MM440的VC控制与6SE70的VC控制应用相比,后者事情少;前者事情多。需要些技巧。其实,用V/F模式,P400设置0,用示波器看下波形,也能知道问题的大概了。