quote:以下是引用shine在2012-01-06 09:47:34的发言:
首先,要明确你的阀是一个什么样的阀。
如果说是一个气动阀,开阀和关阀的时间是非常短的,可以认为是瞬间完成的,那么,勉强可以用向导的数字量输出控制。
如果是电动阀,开关阀需要一段过程,那你就不能用向导来做。
200内置的PID是位置型的PID,而你需要的是增量式PID,你可以根据增量式PID的算法自己写一个程序。

版主所言极是, 开关阀的时间应较长是必要条件。其实所谓的电动调节阀最终也是用开关量控制的,只不过阀内有检测开度的位置传感器和位置闭环控制。