发布于 2012-01-08 18:44:19
4楼
噢,是这样:
MM4正常情况下,是进线端上电后,直流经充电电阻对电容充电,电压达到要求后,控制电路开始工作(一般是从自动复位开始....OFF2关闭IGBT..检测各回路是否正常...闭合短路充电电阻)。
如果前端没有上电,工频直接从输出经反接二极管无充电电阻直接对电容充电很容易造成二极管和电容损坏。此外,控制电路不能及时关闭IGBT就会出现误触发的短路。
但是对于输入、输出含有电压检测(模块)回路的S120系统,就没问题。它会检查两者电压、相位等等,在准确的相角位置投入和断开。MM4没有此功能。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?