回复:300DP通讯头着火?急,请各位支招!!

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-09 07:20:44

17楼

quote:以下是引用bosswangyt在2012-01-09 02:54:40的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-01-07 07:13:31的发言:
控制系统的地不能就近接到保护接地网,必须单独连接到一点,然后接地。否则可能因为烧电焊烧毁元件。
楼主系统出事的时候有没有人烧电焊?



不能就近接地。也就是不能就近接到就近的机壳,或地脚螺丝上,
我的理解对么?

是的。