发布于 2012-01-09 09:36:33
2楼
kdrjl斑竹提出的4点,现场情况相应如下:
1、编码器单端、差分输入模式均试过,情况一样。
2、变频器至电机动力输出线是普通电线,没有用屏蔽电缆,长度不长,大概在1.5m左右,变频器PE、电机外壳均已接地。
3、编码器屏蔽线已接地,单端/双端接地都试过。
4、编码器机械连接可靠。
个人感觉不像是干扰问题,因为P1300设定成20(无编码器矢量控制)时,依然会报F0090;在无编码器矢量控制方式下,个人理解即使反馈转速不稳,因为反馈不参与系统控制也不应该报F0090后停机。并且r0949显示的错误码是06,也不是编码器A相或B相信号报警,据西门子技术支持说是编码器卡没有找到/丢失。曾经监控r0061,编码器反馈转速没有发现有突变。
另外,系统中还有2台伺服,伺服编码器分别是Sin/Cos信号、100KHz量级波特率通讯读取,都没有问题。假如有干扰问题,似乎100KHz量级波特率通讯读取的编码器信号更加容易出现问题吧。