2012-01-09 09:55:21

大概2V的频率信号放大到20V左右。
接入PLC,就采集不到频率了。
用的是I0.4口。
谢谢!!
==================================================
224XP,I1.2作高速计数,公共端改成24V+。
因为之前用的是LM393,OC门输出,并加了10K上拉电阻,而PLC端子也是有内阻的。
现在去掉上拉电阻,用PLC内阻代替上拉电阻。