楼主详细看看对这个指令的说明以及时序图就会明白了。
复原主双稳态触发器(RS)是一种复原主要位的锁存器。如果设置(S)和复原(R)信号均为真实,则输出(OUT)为虚假。"位"参数指定被设置或复原的布尔参数。供选用输出反映位参数的信号状态。
指令 S1 R Out(位)
RS 0 0 以前的状态
0 1 0
1 0 1
1 1 0
设置主双稳态触发器(SR)是一种设置主要位的锁存器。如果设置(S1)和复原(R)信号均为真实,则输出(OUT)为真实。"位"参数指定被设置或复原的布尔参数。供选用输出反映位参数的信号状态。以下是"设置主双稳态触发器"指令的真值表:
指令 S1 R Out(位)
SR 0 0 以前的状态
0 1 0
1 0 1
1 1 1