quote:以下是引用zjxing321在2011-10-26 16:49:04的发言:
我无意中碰到了DC24V电源,手被麻了一下,用万用表直流档测电压是24V,用交流档测有65V交流电压。这不知是否正常,在停机时检查,这个交流电压是叠加的,当把所有电机电源全部断开(空气开关断开)后就没有了交流电压,只有DC24V。当把电机电源一台一台逐步合上,交流电压也慢慢升高。当全部送电交流电压达到65V左右。根据这种现象,会不会是电机控制线路漏电引起。其中不管单独送任何一台电机电源,交流电压不会超过6V。

看看现场过来的信号里面有没有串入AC220V的电,特别是DI类型的。。