回复:设备的启停,一般使用1个Q点还是2个Q点?大家一般都是怎么设计的,原因是什么?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-09 21:30:10

29楼

大家就看一下,
一个双线圈的电磁阀,阀位机能是两位五通换向阀。两边位置都可以自保。
两个灯用两个按钮点动控制亮灭。
以上两种方式都是用了PLC的两个输出点。里面的内涵是完全不同的了。
第一个,两个信号是不可分割的,对阀门来说是一对信号。一个信号使阀门左位工作,一个信号使阀门右位工作。其中一个信号的缺失,使得另外一个信号没有存在的意义。
第二个,两个信号是可拆分的两个独立的信号。任何一个信号缺失都不影响另一个灯的工作。
像第一种情况的就是属于两点控制一个对象。
对比一下啦。是否星三角启动的三个接触器都具备了这种意义?别忘记研究对象是谁?