回复:WINCC 6.0 变量记录添加与删除

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-10 08:48:59

5楼

quote:以下是引用gzsp在2012-01-09 16:37:27的发言:
变量记录有个向导,很方便的啊,不过记得修改要全删了再重新添加,不然会有问题

支持一下“gzsp”,确实如此!
需要添加归档变量时,最好新建一个归档目录,不要在原有归档目录中添加变量(不知是不是一个bug)。将上次遇到一个经历给大家分享:
<客户要求以表格的形式,显示近期水处理信息,在线表格控件很好地满足了客户要求>
现象:使用在线表格控件,显示归档数据时,在原有归档目录下添加了一个新的变量,设置和其他已有的变量一致,在线表格控件中添加这个变量后,出现该变量一直没有读数显示。测试中还发现,如果出现这种情况时<有新增变量时>,设置在线表格控件的属性为“不共用时间”,此时又出现通讯负荷“骤然增加”,WinCC出现了通讯异常<通讯不上,I/O指示灰色,所有变量都“离线”了>。
希望大家使用变量记录时候能够注意到这一点。