发布于 2012-01-10 13:32:42
10楼
1,楼主没有PG ,你可将EPROM卡先拨下,上电进行PLC的复位总清后断电再插下EPROM卡进行上电运行PLC吧,这时CPU因没有程序会自动调用你卡内的程序
2,batt low 指示灯亮,有可能是CPU的3,6V的锂电池没有电了,还有一种可能是你PS 电源板有故障也会发生哟。
3,你的执行总清方法对不?当CPU没有程序时,ST灯会灭的,如不灭也有可能是CPU板坏,在上海或附件的话可联系我帮你看看
QQ:471373001
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!