2012-01-10 13:39:44

问一下 6SL3330-6TE37-3AA3 355kW/AC in:614A/DC out:730A 智能型电源模块
我现在是外围输入电源再接到 电抗器,再到熔断器 再到 接触器 再接到 电源模块 现在成柜已接好,

客房要求更改为 电源先到 熔断器 再到主接触器 再接到电抗器 再接到电源模块。