SFC 59 读取总线设备

1849

1

2012-01-10 16:24:36

总线上设备框架式断路器3WL,带F02通讯及相关模块,利用STEP7也组态成功了,总线上的PI/PQ也能正常读写来,现在就是调用SFC 59 想查看断路器DS51块中的数据,在线返回值是7002,可是去对应的DB模块查看 数据也没过来,现在不知道该怎么弄了,也改过对应DB(DB17)的结构,即把每个BYTE都建了。。也不行。然后LADDER对应值为7FA(DIAGNOSTIC 2042),IOID设的是B#16#54 不知道问题出在什么地方,第一次弄头有点大,呵呵,求各位高手指点了,谢谢。
调用的这段程序如下
A "always ON"
= L 20.0
BLD 103
CALL "RD_REC"
REQ :=L20.0
IOID :=B#16#54
LADDR :=W#16#7FA
RECNUM :=B#16#33
RET_VAL:=MW38
BUSY :=M21.7
RECORD :=P#DB17.DBX0.0 BYTE 238