说起EM235模块的DIP开关设置,相信用户的第一反应可能是:不就是通过DIP开关来选择模块通道的满量程输入范围和分辨率嘛!此话无错但不全面,究竟这六个小小的DIP开关是如何决定满量程输入范围?它们之间是否存在某些神秘的关联?请看下文慢慢分解。
如果看了 《S7-200 可编程控制器系统手册》附录部分中关于模拟量模块的说明以及表1,就不难发现这六个开关其实分成三组,各司其职!结合下表,逐一说明DIP开关是怎样来选择极性﹑增益以及衰减的,单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3)。

表1
第一,显而易见,开关6 ON/OFF两种状态将表格划分为单极性/双极性两类满量程输入。SW6=ON,选择单极性;SW6=OFF,选择双极性。
第二,开关4和5选择增益。SW4和SW5共3种组合,分别为SW4=ON,SW5=OFF;SW4= OFF,SW5=ON;SW4= OFF,SW5=OFF。以单极性为例,当SW4=ON,SW5=OFF,满量程输入为0至50mV,0至100mV;当SW4=OFF,SW5=ON;满量程输入为0至500mV,0至1V;当SW4= OFF,SW5=OFF,满量程输入为0至5V,0至20mA,0至10V。不难看出,DIP 开关SW4= OFF,SW5=OFF时对应的电流或电压满量程输入是与前两种DIP开关组合对应的电流或电压满量程输入成100倍,10倍比例关系的。即开关4和5选择增益*100,*10,*1。
第三,开关1,2和3选择衰减。SW1,SW2和SW3共3种组合,分别为SW1=ON,SW2=OFF,SW3=OFF;SW1= OFF,SW2=ON,SW3=OFF;SW1= OFF,SW2=OFF,SW3=ON。使用过该EM235模块的用户都知道,单极性模拟量信号的数值范围是0-32000,双极性模拟量信号的数值范围是 -32000-+32000,但其实此数值与增益以及满量程输入之间电压存在一个衰减系数换算关系。以双极性的满量程输入正负2.5V,正负5V,正负10V为例,SW1= OFF,SW2=OFF,SW3=ON时对应的正负10V满量程输入是与前两种DIP 开关组合对应的正负2.5V,正负5V电压成4倍、2倍的关系。因此当衰减系数为0.2时选择DIP 开关SW1= OFF,SW2=OFF,SW3=ON;当衰减系数为0.4时选择DIP 开关SW1= OFF,SW2=ON,SW3=OFF;当衰减系数为0.8时选择DIP 开关SW1=ON,SW2=OFF,SW3=OFF。具体参见以下表2所示。

表2
拨开云雾见月明,通过以上的表格和分析,相信您对《S7-200 可编程控制器系统手册》附录部分中关于模拟量模块DIP开关选择“单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3)”这句话有了更深层次的理解。正如我们对EM235模块DIP开关功能的思考一样,只要在实际应用中多一份思考﹑多一点认知,我们就能“知其道,用其妙”!