回复:变频器输出侧错接电源?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23503
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-11 09:30:37

9楼

问题有两个:
1、必须确保不触发,IGBT是关闭状态。但这个器件不是电流控制极,是电压控制极,由于结电容的作用,不敢保证不触发呀。
2、这个反并联二极管有限流电阻还行,没有限流电阻对电容充电瞬间几乎是短路状态。它们能承受这个电流冲击吗?
连直流系统都要求控制电路首先上电!
我没试过,认为太危险了。这不是S120。