前几天现场有台MM440变频器,空载启动正常,带载启动不了,现场技术人员问我如何处理,我让他设置转矩提升,但用户反馈设置完还是不好使。后来我详细询问发现用户设置的参数有问题,因为变频器不同的控制模式时转矩提升功能的参数是不一样的。 1. V / F 模式: 在此种模式下有三种提升即连续转矩提升P1310,加速度转矩提升P1311,启动转矩提升P1312。 2. 矢量控制模式: 在此种模式下如要加转矩提升功能, 必须设定参P1610 连续转矩提升或加速度转矩提升P1611。设置完正确的参数后,变频器启动正常。