看到这个我突然想到一个前段时间S7-300调试期间出现的PLC的接地问题,原来用S7-300无数,但只有这次发现了这么一个问题,原来也不用去刻意的去接地,都没有发现模拟量数据波动很大的问题,后来我也想了是不是因为原来没有遇到干扰,这次干扰比较厉害呢,于是我就想到是不是需要把CPU和PLC柜都接一下地就会解决这个问题,没想到还真行,虽说这个问题比较简单,可能大家都比较长见了,但是我真的是第一次遇到,和大家分享一下.