变频器是否加了进线电抗器?DP从站的交流电源(开关电源的交流端)是否和变频器一路?
我觉得你应该先判断一下这个干扰(你这种情况肯定是干扰)是从电源进来的还是从IO和通讯线进来的。一个简单的办法就是你给这个从站用充满电的UPS供电,记得要用UPS的电池逆变供电。如果干扰消失了,那就是电源进来的干扰,应考虑给变频器加进线电抗器等措施;如果还有干扰,则从IO和通讯线(DP)进入的面大,先给所有的IO都加上隔离(开关量加继电器、模拟量加隔离器);如果还有干扰,DP线改成光纤,加一对485-单模光纤转换器(多模也行,但要和光纤类型匹配),中间用光跳线或者光纤连接。
这些措施如果全部采用,几乎不可能解决不了你的问题,至少有99%以上的把握。当然,前提是假设你不会犯低级错误(比如接线不实)。