quote:以下是引用平淡是福在2012-01-10 16:42:37的发言:
相信类似情况很多人都碰到过,我曾经碰到220V串到24V里了,接触器2个开点一个送220v指示灯,一个送PLC输入,下口接岔线了,接触器一闭合,烧一片仪表和模块,后来吸取教训做如下改进
1、强弱电同一个柜子里尽量分线槽走分片布置,对于左开门的柜子左边竖槽走弱电,右边竖槽走强电回路。
2、不同电压等级回路用不用颜色电线电缆走线,最少也得强弱电分2种颜色布线。(效果非常明显)
3、必要的地方加上熔断器或熔断端子。
4、上电前用表搭一下,看看有没有短路情况。
顶一下,同意你。
强电串入的情况经常遇到。
1、我们也是用线色来区分强电和弱电,虽然不能完全避免错接线,但减少很多。
2、强电串入时,熔断端子或熔断器是来不及保护的。