回复:关于MM440变频器的转矩提升

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36986
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-11 22:55:29

3楼

如果真的要用到恒转矩特性,还是推荐MM440的SLVC模式。这个来劲。当然电机运行频率要在5Hz以上。如果启动也需要恒扭矩特性,那推荐使用VC。一切都是自动调节的,发挥电机最大的转矩特性和能力。
我是你的朋友
评论