发布于 2012-01-12 09:29:26
1楼
真的要用现在这个硬件来做,本地和远程的一个CPU通过DP建立一个S7连接,另外一个再建一个连接,自己编写程序管理这2个通讯,判断哪个是MASTER,哪个是StandBy,程序采用哪个连接进行发送接/收数据。
还是改硬件吧。
很早以前,我记得是可以通过2条PROFIBUS总线走冗余S7通讯的,现在不支持了。
每个CPU侧都增加一个以太网模块,两套CPU通过CP443-1走S7冗余通讯。
上位机侧的414-4H有带I/O吗?还有连接其他设备吗?如果没有,还不如取消该CPU,把它的功能放到现场CPU,如果怕 处理能力不够,升级到417H。上位机加CP1613/1623和CPU走S7冗余通讯