quote:以下是引用yu_cl在2011-12-26 15:25:40的发言:
关于提升装置有个问题
如果给变频器启动使能信号,但没有速度设定,这时松开报闸,设备会掉下去吗?
如果会,怎么样才能完全保证设备不会掉下去?


我做过一个简单的机械手项目,据我的经验:
1.变频器启动信号使能,速度默认为0HZ,会输出150%左右的转矩,如果负载不重的话可以悬停,但是不宜长久,变频器的声音会很大。
2.如果负载重的话变频器会报母线过压并断开输出,负载自由下掉,非常危险,我们是加装制动电阻,并设定变频器的相关参数(取消母线电压保护,设置何时的斩波值,有的变频器还要设置投入制动电阻)。
3.实践过程中发现只能采取V/F控制,我看有的文章说无传感矢量控制可以用于起重,测试不成功,负载HOLD不住。
4.我一般设置抱闸控制是频率高于0.5Hz打开。和 SM AUTO 提供的图表不同,那个表应该是转矩控制的吧?我没用过转矩控制。