回复:断路器的选型原则 电器专家给解答一下

nfd

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2011-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-12 12:43:06

14楼

最近在现场发现有的工程师 7.5Kw的电机选择25A的断路器 约1.6倍的关系

不是很恰当,因为7.5Kw电机启动电流是15x5=75A 跳闸时间(1~20s) 参考C型电磁脱口特性曲线
15x7=105A 跳闸时间(0.01~10s) 参考C型电磁脱口特性曲线
短路电流时 15x10=150A 跳闸时间(0.01~0.02s)参考C型电磁脱口特性曲线
25A断路器 短路电流时25X10=250A 跳闸时间(0.01~0.02s)参考C型电磁脱口特性曲线
7.5Kw短路后电流15X10=150A,150A在25A的断路器特性曲线是6倍的额定电流跳闸时间(1~20s),电机烧了也不会跳闸不是吗?

而他选的断路器电机烧了也不会跳闸,25A的跳闸时间比这个打多了。